电路故障的检查方法
一, 直观法
直观法是通过感观来检查判断故障的方法
1,调查情况;询问操作者具体情况
2,初步检查;根据调查的情况,看有关电器外部有无损坏,连线有无断路,松动,绝缘有无烧焦,熔断器的情况,电器有无水,油垢,开关位置等等
3,试车 ;通过初步检查,确认不会使故障进一步扩大和造成人身,设备事故后,可进行试车检查。要注意有无严重跳火,冒火,异常气味,异常声音等等,手要注意随时切断电源。
检查方法
1,火花大小; 电器的触点在闭和,分断电路或导线线头松动时会产生火花,可根据其有无,大小来检查电器故障。
正常紧固的导线与接线柱间不应有火花产生,若有就说明线头松动或接触不良
电器的触点在闭合,分断时跳火,说明电路是通路,反之,不通
接触器主触点两相有火花,一相没有,无火花的断路或接触不良
三相中有两相的火花比正常大,另一相比正常小,电机相间短路或接地
三相火花都比正常大,电机过载或机械故障
在控制电路中,接触器不吸合 ,可按一下启动按钮,如常开触点在闭合位置,松开时有轻微火花,说明电路是通路,故障在接触器。反之,电路为断路